Como utilizar a caixa do elevador/escada como Pilar Parede.

Como projetar estruturas econômicas respeitando a NBR6118, quanto a Estabilidade Global, efeito do vento e desaprumo.

Como utilizar a caixa do elevador/escada como Pilar Parede.

Mensagempor CelioSilvestre em Qui Fev 28, 2008 12:53 am

Como utilizar a caixa do elevador/Escada, projetando-a como pilar parede, para atender a estabilidade global. E como verificar se somente o pilar parede do elevador sozinho poderá ser utilizado como estrutura de contraventamento, liberando todo o resto da estrutura para absorver somente as cargas verticais, gerando um projeto que além de atender a NBR6118 ficará muito econômico.
CelioSilvestre
Site Admin
 
Mensagens: 16
Data de registro: Ter Fev 26, 2008 10:02 pm

Re: Como utilizar a caixa do elevador/escada como Pilar Parede.

Mensagempor CelioSilvestre em Qui Fev 28, 2008 1:28 am

segundo a NBR6118 os valores do parâmetro alfa para verificar se a estrutura pode ser considerada de nós fixos depende da associação que utilizarmos para a estrutura de contraventamento.

Alfa < 0,5 contraventamento somente de pórticos, portanto é permitido utilizar somente pórticos

Alfa < 0,6 contraventamento efetuado pela associação de pórticos e pilares parede, portanto é permitido associar

Alfa < 0,7 Contraventameto formado exclusivamente de pilares Parede. Portanto é permitido utilizar somente pilares

Para a mesma carga de serviço a eficiência do contraventamento aumenta com a associação de pilares paredes chegando ao máximo quando só temos pilares parede.

"é usual separar a estrutura dos edifícios em duas subestruturas com finalidades distintas. A primeira denominada subestrutura de contraventamento , é aquela formada por elementos de maior rigidez, cuja função principal é resistir
às ações horizontais. Evidentemente a subestrutura de contraventamento também resiste a uma parcela do carregamento vertical. A subestrutura de contraventamento, alem de absorver as ações horizontais que atuam na estrutura, deve possuir uma rigidez suficiente para garantir a indeslocabilidade horizontal do edifício.

A outra estrutura, denominada contraventada, resiste apenas ao carregamento vertical. Os pilares dessa subesteutura, denominados de pilares contraventados, podem ser calculados como se eles fossem apoiados nos níveis das lajes. Assim
os efeitos de segunda ordem nesses pilares são localizados."
página 19 ,Projeto Estrutural de Edifícios de Concreto Armado. Prof Doutor José Milton de Araújo, Editora Dunas


O link abaixo mostra detalhadamente como utilizar pilares parede para garantir ou ajudar na Estabilidade da Estrutura.
http://www.multcalc.com.br/tutorial-v6/resposta002.htm

É fato de que a utilização de pilar parede ou a sua associação com pórticos alem de estar atendendo a NBR6118 ( tem até coeficiente diferenciado ), leva a projetos mais econômicos. Para quem calcula com softwares que não fazem essa associação evidentemente ficam impossibilitados utilizar essa vantagem. Alguns software somente permitem utilização do pórtico formado pela estrutura toda como estrutura de contraventamento e nenhuma estrutura contraventada. Não permitindo que o Eng. decida quais elementos serão utilizados como estrutura de contraventamento, quais serão considerados contraventados, para chegar a uma solução mais eficiente e mais econômica.
CelioSilvestre
Site Admin
 
Mensagens: 16
Data de registro: Ter Fev 26, 2008 10:02 pm


Retornar para Estabilidade Global

Quem está online

Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 1 visitante